Цитата(Gen @ 22.1.2009, 16:34) [snapback]342663[/snapback]
DIN-рейка... ?

Цитата(Vyacheslav @ 22.1.2009, 17:04) [snapback]342687[/snapback]
С теплым полом проблем нет, но как Вы будете учитывать точку росы при охлаждении, я советую ПЛК, это конечно не дешовый вариант
можно попробовать:
http://www.ouman.fi/rus/tiedostot/ouman/pieni_index_rus.htmlи это можно посмотреть:
http://www.rehau.ru/BA57E1E5E8E65B60C125716A00522E74.shtmlС уважением Вячеслав
Цитата(Vyacheslav @ 22.1.2009, 17:22) [snapback]342695[/snapback]
За ссылочки спасибо.
"Пробежался" по ним - пока ничего точно подходящее под условия не заметил. Доберусь до дома - изучу тщательнее.
С точкой росы проблем не будет. Ее (а также температуры в помещении) контролируются отдельно от температуры воды на подаче.
ПЛК:
во-первых - дорого;
во-вторых - надо программировать, а времени на все очень мало.
Хотя крутится вариант взять пару Pixel'ов.
P.S. Немного о системе холодных потолков "у нас".
От чиллера на теплообменник подается охлажденная вода (или раствор гликоля). Это первый контур.
Во втором контуре охлажденная в теплообменнике вода уходит на распределительные гребенки для раздачи ее (воды) на капиллярные маты в отдельных помещениях. На гребенках стоят термоэлектрические привода, в комнатах - термостаты со специальных входом для датчиков росы и задатчиком температуры. Термостат срабатывает по температуре или датчику росы, дает команду термоэлектрическому приводу перекрыть воду.
Аналогичная схема для теплых полов, только без датчика росы.